pv 0 power: -3964W is negative - check configuration if sign is correct #2175
Replies: 5 comments 16 replies
-
Discovergy kennt kein Wenn du SMA Geräte hast, warum nutzt du nicht das für die PV Werte? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
@DerAndereAndi |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
ich hab mal detect gemacht und bekomme das als ausgabe wenn ich die ip adressen über configure eingebe bekomme ich invalid login welches passwort ist da gemeint oder welcher login ? Der SHM funktioniert ja ohne |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
@Morpheus211178 funktioniert das Discovergy Template jetzt so bei Dir? Dann könntest Du vllt. mal in #3483 rein schauen und mit helfen? Ich würde da jetzt ungerne etwas ändern was Deine Config wieder kaputt macht! |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich kann heut mittag schauen zbd dir bescheid geben--Diese Nachricht wurde von meinem Android Mobiltelefon mit WEB.DE Mail gesendet.
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo @DerAndereAndi
ich hab das Prtoblem das ich nach Update auf 0.77 immer die Meldung
pv 0 power: -3964W is negative - check configuration if sign is correct
bekomme.Wenn ich am Pv Meter auf Scale: -1 setze bekomme ich die Fehlermeldung das PV Meter invalid ist .
Im Evcc wird die Erzeugung (grüner Balken) und der Bezug (Schwarzer Balken) vom Wert her korrekt angezeigt , der Ladepunkt wird auch korrekt im Wert verarbeitet , was nicht angezeigt wird ist der Hausverbrauch .
Meine yaml sieht wie folgt aus :
Ich schaff es nicht die yaml sinnvoll einzupflegen.
Kannst Du mir da weiterhelfen ?
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions